de MrL2014 » 07 Sep 2015, 20:56
La ultima intalnire s-a discutat despre incalzirea stupinei la 220V.
E doar chestie de timp pana cand cineva se va electrocuta daca se folosesc tensiunea de 220V si elemente radiante neizolate. Un curent alternativ de 10...15 mA (mili Ampere) care trece prin organism determina blocarea muschilor si persoana electrocutata nu se mai poate deconecta voluntar; la 30...70 mA timp de 0.2...0.5 secunde, inima intra in fibrilatie si, fara ajutor medical imediat, electrocutatul decedeaza.
Rezistenta electrica pentru o persoana, de la o palma la cealalta, se considera a fi intre 1000 si 2000 Ohmi; in caz de electrocutare la 220V rezulta un curent de 100...200mA.
Pentru curentul continuu, limitele de curent suportate de oameni sunt semnificativ mai mari.
In timpul discutiei s-a dat exemplul a 10 elemente de incalzire pentru 10 stupi; la 220V revin 22V per element si nu "mai putin de 10V" mentionati. Daca se considera si redresarea atunci tensiunea la varf pe element e si mai mare.
Pentru ca a intrebat Dan
Dimensionarea pentru curent continuu e mai usor de inteles. Se folosesc doar cateva formule:
P=U*I (puterea dezvoltata de o rezistenta=tensiunea la bornele rezistentei de inmultit cu intensitatea curentului prin rezistenta)
R=U/I (R=rezistenta)
Sa zicem ca avem un redresor de 24 de Volti la bornele caruia conectam 3 elemente radiante in serie; revin 8 Volti pe element. Daca vrem o putere de 10W pe element radiant rezulta un curent I=10W/8V=1.25A (Ampere)
Rezistenta care va avea 8V la borne si un curent de 1.25A va fi R=8/1.25= 6.4 Ohm
Pentru a obtine o rezistenta de 6.4 Ohm se masoara cu un Ohmmetru rezistenta unui metru din materialul radiant (sarma) si apoi se aplica regula de trei simpla. De mentinut ca la cele mai multe materiale rezistenta creste cu temperatura si puterea radiata scade. Daca scaderea puterii e semnificativa se mai poate taia din sarma radianta astfel ca rezistanta la rece e mai mica si cea la cald e de 6.4 Ohm. Daca se doreste un fir mai lung se va utiliza o sarma cu diametrul mai mare, si invers (pastrand aceeasi rezistenta).
Sa zicem ca redresorul poate da 15A pe termen lung. Daca fiecare set de 3 elemente radiante consuma 1.25A rezulta ca redresorul poate alimenta 15/1.25=12 seturi; in total 12*3=36 elemente radiante.
Lucrul cu tensiuni mici implica utilizarea unor curenti mari astfel ca se vor folosi fire dimensionate corespunzator pentru conectarea elementelor radiante (trebuie sa suporte 15A pe termen lung - pierderi mici de putere deci eficienta mai buna)